Автор:  mexanik [ 26 ноя 2018, 11:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вентилятор ВО-А36 2500

Это не редкость, когда мнения двух человек по одной теме не сходятся.Подходы к решению не сходятся.Се ля ви.

Как бы там не было, есть сомнения, что общий уровень вибрации столь велик.Я так понял, что Ищенко измерял вибрацию на четвертом подшипнике сам и ощущал ее рукой.Если измеритель уже имеет опыт работы, то почувствовать разницу в вибрации 3мм/с и 10мм/с, да еще на частотах 50,60,70,140Гц нетрудно.Это одна сторона ситуации.

Вторая сторона.Если есть подозрения на аэродинамику, то надо все же поинтересоваться расходом и давлением вентустановки, насколько эти параметры стабильны и вписываются ли они в паспортные данные.Дополнительно, есть ли возможность на ходу изменять угол спрямляющих(направляющих) лопаток?Если можно - то изменить угол на время необходимое для замера вибрации и проанализировать результат.

Одна просьба к Ищенко.Покажи пож-ста спектры по двигателю.

Автор:  Вячеслав [ 27 ноя 2018, 13:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вентилятор ВО-А36 2500

mexanik писал(а):
Это не редкость, когда мнения двух человек по одной теме не сходятся.Подходы к решению не сходятся.Се ля ви.
Это в философском диспуте и в политике может быть плюрализм мнений, а у технарей - "чтобы не было пи...жу всё нужно делать по чертежу" (в данном случае по аэродинамической характеристике вентилятора).

mexanik писал(а):
Как бы там не было, есть сомнения, что общий уровень вибрации столь велик.Я так понял, что Ищенко измерял вибрацию на четвертом подшипнике сам и ощущал ее рукой.Если измеритель уже имеет опыт работы, то почувствовать разницу в вибрации 3мм/с и 10мм/с, да еще на частотах 50,60,70,140Гц нетрудно.Это одна сторона ситуации.
Ну азы, для начала, не мешало бы выучить. А то ко мне какие то претензии (и не первый раз), к замерам прибора недоверие, а сам даже не имеешь понятия как рассчитывается общий уровень вибрации.
Вложение:
GOST 25364-97.pdf [214.63 KIB]
Скачиваний: 364
Смотри "Приложение А", со слов "Если в результате анализа спектра ..."! Эта же формула присутствует и в других ГОСТ, выложил что под рукой было. Или и с арифметикой тоже проблемы?

Автор:  mexanik [ 27 ноя 2018, 20:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вентилятор ВО-А36 2500

Написал Вячеслав Главный раз в пять больше букв больше, и что?Вопрос то так и не решился.Решится ли, неизвестно.
Но то что букв поболее - запомнится.Опять же - се ля ви.

Вибродиагностика, как и другая диагностика основывается на измерениях, а если измерения не совсем корректные, то такая и диагностика.Измерения надо держать под контролем!

Вячеслав Главный опять ссылается на некие документы.Не вопрос.Дали ссылку на что-то, разжуйте.Там, как всегда все в общем виде.

Автор:  mexanik [ 28 ноя 2018, 16:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вентилятор ВО-А36 2500

Вопрос: явления неоднородности потока и резонанса частей машины могут отображаться в спектре как во вложении?

Это был самый первый и главный вопрос, но в прениях ушел не на второй план , а куда дальше.
По итогу наговоренного, можно сказать, неоднородность потока имеет место быть, а вот возможный резонанс частей машины как-то отошел на второй план.

Автор:  Vyacheslav.Ishchenko [ 18 окт 2019, 10:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вентилятор ВО-А36 2500

Продолжение темы... Был установлен спрямляющий аппарат. По факту имелся только направляющий. Спектры ещё не снимал...как утверждают местные уровень вибрации на реверсе снизился и производимость увеличилась.

Автор:  Вячеслав [ 21 окт 2019, 08:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вентилятор ВО-А36 2500

Докупили доп. опцию - спрямляющий? Или изначально его не смонтировали?
Ну, всё логично. Уменьшилась турбулизация потока на реверсе, соответственно уменьшились вынужденные колебания всех элементов вентилятора вызванные пульсацией потока и соответственно резонансы стали поменьше "отзваниваться".
К таким вентиляторам, ещё дополнительно поставляются противосрывные устройства. Тоже не лишняя приблуда, особенно на реверсе.
Но, полностью уйти от срыва потока с лопаток и пульсации давления от турбулизации на максимальной производительности при реверсе не получится. Такова аэродинамическая характеристика этих вентиляторов.

Автор:  Vyacheslav.Ishchenko [ 21 окт 2019, 10:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вентилятор ВО-А36 2500

Скорее всего докупили спрямляющий, как доп. опцию. Что из себя представляет "противосрывное устройство", если вкрадце?

Автор:  Вячеслав [ 21 окт 2019, 14:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вентилятор ВО-А36 2500

Чтобы самому не выдумывать, скачал с сайта.

"Комплектуются регулируемыми входными направляющими аппаратами, предназначенными для повышения максимального давления вентилятора на 15-20% без снижения КПД и для глубокого экономичного регулирования.
В режиме «Реверс» входной направляющий аппарат значительно повышает реверсивные качества вентиляторов.
Вариант исполнения с противосрывным устройством позволяет обеспечить стабильную работу вентилятора в условиях переменных характеристик."


https://docplayer.ru/91591045-Protivosr ... torov.html