Автор: | mexanik [ 26 ноя 2018, 11:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор ВО-А36 2500 |
Это не редкость, когда мнения двух человек по одной теме не сходятся.Подходы к решению не сходятся.Се ля ви. Как бы там не было, есть сомнения, что общий уровень вибрации столь велик.Я так понял, что Ищенко измерял вибрацию на четвертом подшипнике сам и ощущал ее рукой.Если измеритель уже имеет опыт работы, то почувствовать разницу в вибрации 3мм/с и 10мм/с, да еще на частотах 50,60,70,140Гц нетрудно.Это одна сторона ситуации. Вторая сторона.Если есть подозрения на аэродинамику, то надо все же поинтересоваться расходом и давлением вентустановки, насколько эти параметры стабильны и вписываются ли они в паспортные данные.Дополнительно, есть ли возможность на ходу изменять угол спрямляющих(направляющих) лопаток?Если можно - то изменить угол на время необходимое для замера вибрации и проанализировать результат. Одна просьба к Ищенко.Покажи пож-ста спектры по двигателю. |
Автор: | Вячеслав [ 27 ноя 2018, 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор ВО-А36 2500 |
mexanik писал(а): Это не редкость, когда мнения двух человек по одной теме не сходятся.Подходы к решению не сходятся.Се ля ви. Это в философском диспуте и в политике может быть плюрализм мнений, а у технарей - "чтобы не было пи...жу всё нужно делать по чертежу" (в данном случае по аэродинамической характеристике вентилятора).mexanik писал(а): Как бы там не было, есть сомнения, что общий уровень вибрации столь велик.Я так понял, что Ищенко измерял вибрацию на четвертом подшипнике сам и ощущал ее рукой.Если измеритель уже имеет опыт работы, то почувствовать разницу в вибрации 3мм/с и 10мм/с, да еще на частотах 50,60,70,140Гц нетрудно.Это одна сторона ситуации. Ну азы, для начала, не мешало бы выучить. А то ко мне какие то претензии (и не первый раз), к замерам прибора недоверие, а сам даже не имеешь понятия как рассчитывается общий уровень вибрации.Вложение: Смотри "Приложение А", со слов "Если в результате анализа спектра ..."! Эта же формула присутствует и в других ГОСТ, выложил что под рукой было. Или и с арифметикой тоже проблемы?
|
Автор: | mexanik [ 27 ноя 2018, 20:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор ВО-А36 2500 |
Написал Вячеслав Главный раз в пять больше букв больше, и что?Вопрос то так и не решился.Решится ли, неизвестно. Но то что букв поболее - запомнится.Опять же - се ля ви. Вибродиагностика, как и другая диагностика основывается на измерениях, а если измерения не совсем корректные, то такая и диагностика.Измерения надо держать под контролем! Вячеслав Главный опять ссылается на некие документы.Не вопрос.Дали ссылку на что-то, разжуйте.Там, как всегда все в общем виде. |
Автор: | mexanik [ 28 ноя 2018, 16:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор ВО-А36 2500 |
Вопрос: явления неоднородности потока и резонанса частей машины могут отображаться в спектре как во вложении? Это был самый первый и главный вопрос, но в прениях ушел не на второй план , а куда дальше. По итогу наговоренного, можно сказать, неоднородность потока имеет место быть, а вот возможный резонанс частей машины как-то отошел на второй план. |
Автор: | Vyacheslav.Ishchenko [ 18 окт 2019, 10:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор ВО-А36 2500 |
Продолжение темы... Был установлен спрямляющий аппарат. По факту имелся только направляющий. Спектры ещё не снимал...как утверждают местные уровень вибрации на реверсе снизился и производимость увеличилась. |
Автор: | Вячеслав [ 21 окт 2019, 08:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор ВО-А36 2500 |
Докупили доп. опцию - спрямляющий? Или изначально его не смонтировали? Ну, всё логично. Уменьшилась турбулизация потока на реверсе, соответственно уменьшились вынужденные колебания всех элементов вентилятора вызванные пульсацией потока и соответственно резонансы стали поменьше "отзваниваться". К таким вентиляторам, ещё дополнительно поставляются противосрывные устройства. Тоже не лишняя приблуда, особенно на реверсе. Но, полностью уйти от срыва потока с лопаток и пульсации давления от турбулизации на максимальной производительности при реверсе не получится. Такова аэродинамическая характеристика этих вентиляторов. |
Автор: | Vyacheslav.Ishchenko [ 21 окт 2019, 10:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор ВО-А36 2500 |
Скорее всего докупили спрямляющий, как доп. опцию. Что из себя представляет "противосрывное устройство", если вкрадце? |
Автор: | Вячеслав [ 21 окт 2019, 14:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор ВО-А36 2500 |
Чтобы самому не выдумывать, скачал с сайта. "Комплектуются регулируемыми входными направляющими аппаратами, предназначенными для повышения максимального давления вентилятора на 15-20% без снижения КПД и для глубокого экономичного регулирования. В режиме «Реверс» входной направляющий аппарат значительно повышает реверсивные качества вентиляторов. Вариант исполнения с противосрывным устройством позволяет обеспечить стабильную работу вентилятора в условиях переменных характеристик." https://docplayer.ru/91591045-Protivosr ... torov.html |