Igor80 писал(а):
Хотелось бы услышать мнение ...
Ув. Igor80. по поводу вентильных разрядников могу рассказать вот что. Я расчитывал вентильные разрядники серии РВС по методике ТТМ. В ней вентильные разрядники бракуются по трём критериям. 1- превышение температуры элемента ВР. 2- Коэффициент неравномерности распределения напряжений по элементам ВР. 3- Величина напряжений на каждом ВР. Называются критерии вроде чуть по другому чем в РД 153-34.0-20.363-99 , но суть та же. И вот один из 12 ВР я отбраковал, по третьему критерию. Я попросил начальника высоковольтной лаборатории провести его испытание и замеры. ВР оказался очень даже живой и здоровый. Тогда мы задумали наоборот, испытать все ВР, А если какой окажется не в порядке, то его уже изучить, как он будет смотреться в инфракрасном спектре, но таких не оказалось. А тот ВР который был "дефектным" при повторном термографическом обследовании , как Вы только что предупреждали , оказался вполне годным. В РД 153-34.0-20.363-99 после формулы есть приписочка, о том что на практике было замеченно-
"При инфракрасном контроле сравнивались температуры соответствующих элементов разных фаз разрядников и элементов одной фазы.Если разница температур нагрева элементов одной фазы не превышает 0,5-5 °С в зависимости от количества элементов в разряднике, то его можно считать исправным.
Было отмечено, что в разряднике, не имеющем дефектов, нижняя часть элементов имеет температуру окружающей среды. ..." По этим критериям мой Пресловутый РВ был годен и в первом и во втором случае. Поэтому мы пока решили при проведении следующего терм. обследования ВР следовать этим рекомендациям, а если в порядке плановых замеров высоковольтники определят неисправный ВР, то проверить и эти рекомендации на заведомо неисправном ВР.
P.S. текста получилось очень много...надеюсь, что хоть что-то из этого Вам было полезно.